电缆敷设时弯曲半径应至少是多少倍电缆外径?交投电缆

作者:成都电缆厂2025-02-13访问量:20

电缆敷设时弯曲半径应至少是多少倍电缆外径?交投电缆

根据相关标准和规范,电缆敷设时的最小弯曲半径应满足以下要求:

www.sc1688.cn

  1. 一般电缆:根据《电力工程电缆设计标准》(GB50217-2018),电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许的最小弯曲半径要求。通常情况下,电缆的最小弯曲半径不应小于电缆外径的15倍
  2. 自容式铅包充油电缆:其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算
  3. 高压单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆:根据《额定电压66kV~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆敷设规程》,其最小弯曲半径应为20倍电缆外径
因此,在实际敷设过程中,应根据电缆的具体类型和绝缘特性,选择合适的弯曲半径,确保电缆的安全和使用寿命。成都电缆厂,成都交投牌电缆。